家里的地热(geothermal)空调连续两年出问题:空调工作一会儿就停止制冷了。要很长时间以后才又开始制冷。

去年是先和当初安装空调的公司沟通了一下。保修期只有一年,刚过。公司要价很高。技师光来回的路上就要收一百美元,而且要等几天。我决定自己先看一下。我打开风扇室后,发现是冷凝水出水不畅,把探水器(water sensor)激活了,导致压缩机自动停机。探水器就是一根电线:如果积水过多,会和冷凝水金属容器构成一个微电流回路,导致压缩机停机。把冷凝水出口清理后,去年夏天空调工作恢复正常。

今年天一热,一开空调,发现空调又出了同样的症状。可我打开风扇室后,并未发现冷凝水积累过多,百思不得其解。最后决定把探水器拆下来看看。拆下一看,发现固定螺丝由于拧得太紧,把电线的绝缘层破坏了。可能是因为冷凝水容器和探水器的固定装置都是金属,上边流下来的冷凝水渗到绝缘层破损处,构成了回路,导致了压缩机停机。于是我在破损处涂了一点密封胶,装回探水器时没把螺丝拧到紧。再打开空调,一切正常!

看来地热空调市场还不大,还没有足够的用户反馈让生产商改进这些小地方。生产商们:小处不可随便!